施工准备 接受任务后,要认真熟悉图纸施工、控制改造计划,结合工程现场检查管喷口位置是否一致,等存在问题,及时程序设计和进行协商谈判。本工程的特点不同,确定施工方法,配备需要的资源。 主要设备有:灭火剂单向阀和系统的组件包含单向阀的选择,止回阀驱动装置和喷嘴。系统模块国家质量监督检验中心考试合格。系统恢复和不测的产品,如安全隔膜,和生产的工厂生产的同乐途商品检验报告书。 主要设备有:切割机、制管机,台式钻床,钻床,钉枪,电焊机、压缩机,专用供应商,对讲机、剪刀、压力的情况下,手工锯,锤,可变支架,钢锯,文件,板牙扳手扳手,司机,锤,只,钢尺,尺,卷尺,标准石油计,水平,线坠,白色丝绸和纸,铅笔,粉笔,铅笔。 建筑物的室内的火灾灭火系统操作条件: 事前埋在施工,必须构造。 管道安装必要基线测量和标志。 天花板上完成的信风道天花板。 设备安装改装后室内设备的厚度。 屋内消火栓建筑灭火系统操作流程:准备的安装,安装,网络的设备和零部件安装,系统测试和验收 安装准备:熟悉图纸和控制领域的管道的检查,发现问题及时和设计解决方案。检查嵌入的正确;临时只,设计,施工坐标系。控制装置:材料检测设备和材料的规格:模型设计要求应满足,看起来很整洁,无缺陷,变形和腐蚀,锌和涂均匀,界面螺丝和密封面法兰两端完整;加压药物汽缸压力计指针指定范围。选择阀,另一方面止回阀,高压软管集气管压力的水压试验和气密性试验结果应满足施工规范。 建筑室内消防系统管道安装: 气体灭火系统的管道,规定设计要求和店铺的压力的选择,通常冷轧人无缝钢管内外镀锌。公称直径小或等于80毫米,应采用螺纹连接;公称直径80毫米管道,应采用法兰连接。螺丝和法兰连接件应满足要求的考试的压力和内部和外部镀锌。镀锌层的腐蚀环境利用不锈钢或钢管。管道安装前应进行清洗矫直和手套的内部。采用法兰连接的焊接,破坏镀锌层防腐处理。螺纹连接,螺旋填料聚乙烯磁带应采用。切割喷嘴应用文件再生纯毛刺。 建筑室内消防系统设备的安装:安装汽缸汽缸运输代理:保护措施,防止应该冲突,擦伤。安装压力计观察表面和产品的标志外。钢瓶是间隔排列,设计要求一致。气缸重量和固定床,通常是第一个墙面固定的路,然后夹紧汽缸和通道卡。夹紧汽缸的高度是2 /3和避免标志。这堵墙的通道是不固定的制作的飞机地面的根。 屋内消火栓建筑灭火系统安装:一般药店汽缸通过管接头、高压软管和连接收集管。收集管制造用焊接方法,焊接前都应用机械加工方法制作,焊接镀锌加工。超越时空的记忆的压力是出众,直径80毫米不超过螺纹连接方法,也可以采用。收集管至少2内固定器。建立安全排水阀。选择止回阀的安装:选择
建筑室内消防灭火系统调试及功能验收:气体灭火系统安装完应按防护区总数(不足10个按10计)的10%进行模拟喷气试验。喷气的区域应做好防护措施。试验结果应满足设计要求。卤代烷灭火气体应采用氮气进行模拟试喷,氮气瓶充装压力不应低于药剂钢瓶贮存压力,且单向阀结构、型号、规格应相同,数量不少于药剂瓶的20%,且不得少于1个。二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验,试验采用的单向阀数应为防护区实际使用药剂贮存单向阀实数的10%,且不得少于1个。
建筑室内消防灭火系统的安全环保措施:进入现场必须遵守安全生产六大纪律。在拉设临时电源时,电线均应架空,过道须用钢管保护,不得乱拖乱拉,以免电线被车辗物压。电箱内电气设备应完整无缺,设有专用漏电保护开关,必须按“一机一闸一漏一箱”要求设置。所有移动电具,都应具有二级漏电保护,电线无破损,插头插座应完整,严禁不用插头而用电线直接插入插座内。各类电机械应勤加保养,及时清洗、注油,在使用时如遇中途停电或暂时离开,必须关闭电门或拔出插头。使用切割机时,首先检查防护罩是否完整,后部严禁有易燃易爆物品,切割机不得代替砂轮磨物,严禁用切割机切割麻丝和木块。煨弯管时,首先要检查煤炭中有无爆炸物,砂子烘干,以防爆炸。灌砂台搭设牢固。以防倒塌伤人。在高梯、脚手架上装接管道时,必须注意立足点的牢固性。用管子钳装接管时,要一手按住钳头,一手掌住钳柄,缓缓板揿,不可用双手拿住钳柄,大力板揿,防止齿口打滑失控坠落。
|